展开查看
以下是引用kdrjl在2015-02-03 07:33:11的发言 >14楼:13楼信息一定记下,我对此特别有用。非标应用。S120是神器。
刚刚通过400技术热线,遗憾的是ALM和SLM没有参数P0212,尽管参数表里有,但实际是被西门子屏蔽了的。也就是说,电源模块不能非标应用。电机模块可以。缺陷呀。
电机模块输入电压,可以用于向下降压使用。这正符合本楼问题的讨论,400V的电机模块,可以用于220V电机驱动,只要把输入的DC电压降下来就可以了。
电源模块,禁止非标应用。
如果没记错的话,电机模块,应该是V4.6以后才能设置P212,来用于非标应用。
电源模块,SLM 不带DRIVE-CLIQ接口的,可以接220V,但是这种情况,SLM不会处于READY,
估计它的预充电电阻不会旁路,所以也只能用于实验测试,不能用于实际应用。