楼主的意思是,,有时候BLM直流母线带的电机模块的电容值会超过BLM所能带的最大值

这个在选型的时候,要考虑整流单元的与所带负载的电流,功率,还有就是整流单元的电容,逆变器的总电容不能大于整流单元的,,一般来说,BLM整流所允许的直流电容已经很大了,看了一下样本,在额定的电流功率范围内戳戳有余的,,
比如200KW的逆变器直流母线的电容为9600uF,,相应功率的BLM的内部电容为9600uF,传动组所允许的最大直流回路电容为57600uF,,
所以,,你的意思像是小马拉大车。。。。