展开查看
以下是引用kdrjl在2015-02-03 07:33:11的发言 >14楼:13楼信息一定记下,我对此特别有用。非标应用。S120是神器。
刚刚通过400技术热线,遗憾的是ALM和SLM没有参数P0212,尽管参数表里有,但实际是被西门子屏蔽了的。也就是说,电源模块不能非标应用。电机模块可以。缺陷呀。
电机模块输入电压,可以用于向下降压使用。这正符合本楼问题的讨论,400V的电机模块,可以用于220V电机驱动,只要把输入的DC电压降下来就可以了。
电源模块,禁止非标应用。
电机模块不需要把输入DC电压降下来。电机参数设置好了,该输出多少电压它就输出多少。
即便电机模块容量大,输出电流也是一样,不会超过你设定的电机电流极限。
当然电机模块容量不能太大(记得是8倍?),这是因为太大时,电流检测误差过大。