你这么问,我需要和你一起看手册的。
第一,恒转速时的速度限幅如何设置问题,直流的控制与交流的控制设置不同,交流设置是靠限幅值的设置,而直流的控制是靠实际值的控制。比如,你用的速度反馈不一样,实际值设置也不是同一个参数。测速机是P741;编码器是P143;电势反馈是P115。另外,给定的限幅在功能图G137。
第二,P510和P511应该是电机转矩额定转矩%。
第三,P515的值太小,反应慢,将导致恒转矩控制下,如果实际负载转矩小于设定转矩,系统会加速,冲过了最高转速的限制(P512和P513的设置)。而加大了P515,能有效快速的遏制加速度使电机转速维持在最高转速上匀速运动。
看来楼主还是在纸上谈兵此问题,实际操作一下这些参数,就会有体会了。