发布于 2015-02-03 15:48:53
168楼
建议,找个专业高手现场去勘察一下,这个系统还是有事,不能只是修装置,重要的是查毛病。找不到毛病白修。
不过,这个也好,就说没修好,让让维修装置的他们现场来看。(比较阴暗的想法哈)(偷笑)
说正经的,现在应该用一个谐波电流表,测一下问题系统的空载进线电流,看看是不是有环流作孽?另外监控直流母线电压也波形,是否是直线还是纹波?为什么预充电电路总在充电状态呢?直流母线的电容器是不是还有问题呢?等等。
其实楼主根本就用不到怕了,都炸 n 次了,已经用不到害怕了,除了不水落石出誓不罢休外,还顾忌什么呢?就那么几个环节,一个一个的查吧。鼓励一下。
我是你的朋友