回复:应用探讨——通信问题,你要深思熟虑!

小学生搞工控

  • 帖子

    41
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2010-04-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-03 20:16:13

186楼

展开查看
以下是引用NSWDN在2014-10-30 21:39:01的发言 >34楼:通讯真是一言难尽。昨天做了一个老项目改造,原先是314的用365扩展了一个机架。改造中将365取消换成360和361扩展成两个机架。本来想想也不难。换上的也是从别的改造造项目上换下来的360与361,结果通不上,愁死人,根据故障的表象是360有问题。由于项目时间有限制,赶快通知家里准备360快寄过来,联系好后又不死心把主站的扩展电缆拔脱心不在焉的刷新了一下硬件组态,居然通上。我像被打了一针鸡血,看来不是360有问题,是有一个361把总线脱垮了,替换法找到有问题的361又得汇报。家里的领导叫我吃吃准不要一会这样一会那样,我有什么办法通讯不好很难做决定,又不像电阻或二极管测一下便知。家里的技术员也给我出主意叫我看硬件版本:360是6 ,一个361是8,另一个361是03,有问题的是03。叫现场我做出判断是硬件有问题还是硬件版本不兼容。时间这么紧迫,生产线要投用。我叫家里保险点快寄个361是8的吧。家里也同意了。一切安排好不死心我倒要看看361中有什么幺蛾子,拆模块的机壳,打开也未见有灼痕,既然开开了就用刷子把PCB板清清灰尘,顺便把里面的排线*紧。反正下班还有几分钟,再做别的事时间也不够。就把那模块重装上看看,一刷新硬件都读上来了,我怕看花眼多刷新了几次,确实好了!那就汇报家里暂缓寄件,领导说这半个下午被你折腾的。我说碰到这情况我也难决定的,如果回报晚了造成损失你估计不会放过我吧。如果时间充足些我也不会这么一惊一乍的。领导笑笑大家共勉吧!
领教了几次通讯问题一定要又百折不挠的精神的去反复测试,决不能轻言放弃,有时再多尝试一下就能解决问题了。这一次靠着这个信念又应验了高兴程度不亚于搞通一次300的软冗余。
有个项目也是扩展机架模块的问题,很难判断时好时坏根本无规律可循。后来把365给拆下清清灰竟然就正常了。
小学毕业自学工控
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4451条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。