回复:关于电机模块与电机的电压问题

令狐冲2012

  • 帖子

    184
  • 精华

    10
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-03 20:34:02

22楼

1、楼主所说的“ 单电机模块,输入Udc=600V,输出3ac 400V” 应该就是指变频器的逆变器部分;
2、用此模块去接三相交流异步电机,没有问题;
3、电机模块的输出电压与电机的额定电压之间的关系,取决于你电机的接法:
1)如果接为角型,那50hz变频器的输出电压就是220V,此时线电流是相电流的根号3倍,此时应用于87Hz模式可以使电机工作在恒转矩模式;
2)如果为星型接法那50hz变频器的输出电压就是380V,此时线电流等于相电流,高于50hz运行只能使电机工作在恒功率模式下;