展开查看
以下是引用lightroat在2015-02-03 10:33:28的发言 >5楼:请教k版。
1、恒转速控制的转速限幅如何设置?在功能图的哪部分?
2、p510,p511的基数是电机的额定转矩吗?
3、P515的值过小,反应得慢,系统就冲过阈值了,起不到保护的作用。如何理解?
以下是引用kdrjl在2015-02-03 09:57:48的发言 >:这个功能是在转矩控...
1、无论是转矩控制,还是转速控制,其限幅是相同的。都在G160功能图中。其实如果不考虑超速,你可以直接设P171/172
2、P511/P510对应的并不是电机的额定转矩,其100%对应的是装置P072.02电流下与P102励磁下产生的转矩。
3、你都给出公式了,怎么还理解不了呢?