关于,P510和P511的百分比,我并没有仔细的考证,如果按兵版所言,那应该是装置加速转矩的最大转矩了。不过,我还是质疑兵版的说法,因为这两个参数,工厂化设置都是2倍100%的关系,如果是装置的标称电流,两倍的关系,那不会报错吗?因为我知道,西门子的交直流控制装置,装置电流值一般都是警戒线,一旦超过,系统立马过电流保护来锁住。

关于P515的值,不是说非要调大,而是根据你的电机加速度和轴系转动惯量决定是否调整。工厂设置的值,对电机轴自身的转动惯量应该是可以的,但如果轴系是大惯性的机械转鼓,那就需要加大P515的值。否则过冲最高转速,拽不住。