回复:关于星三角启动的相关配件选型疑惑

songzh

  • 帖子

    78
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2011-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-04 10:27:12

10楼

选择星三角起动是为了降低起动电流,减少大电流对设备(包括配电网络)的冲击,星三角起动降低了起动电流,也就降低的配电网络的起动电压降,楼主电机的起动时间较长说明电机的负载较重,而普通的热继电器基本都是10A级的保护水平(轻载型),而重载一般要需用20级保护水平的热继电器(风机本来就应归类为重载)(20级保护水平7.2倍额定电流动作时间为6-20秒,10A级保护水平7.2倍额定电流动作时间为2-10秒),采用星三角起动热继必须接在角内,原因是如果三角接触器或电机的接线柱其中任一个接触不良的话会造成角内缺相,而角内缺相在角外仅反映出三相不平衡(这是为什么大公司的产品都要求热继接在角内的原因),一般的热继电器在缺相的情况下5S内都可发出信号,而三相不平衡(不平衡度50%)至少在10分钟以上,电机的接触器的选择主要依据电机的额定运行电流,起动频度,起动时间及出现极端的情况下(例如负载短路),接触器的受损情况确定(IEC规范中有1类(轻微)及2类(苛刻)配合表)。时间继电器必须选用闭点与开点有40-100ms左右时差的时间继电器(保证接触器的灭弧时间),电源断路器按电机额定电流选型,保护曲线必须满足电机的起动要求,但不能过大,分断能力必须大于断路器出口处的极限短路电流,否则出问题后事故面会扩大。