恩恩,这么长的项目做过几个了,都是同事做的,这次相对长些,一条皮带就10公里,上次是一条8公里,一条6公里的。
的确如N侠所说,有个进口的张力传感器,检测张力数值,到达后才判定可以启动皮带,跑偏之类的采用的是综合保护仪,传感器走的是通讯,毕竟太长了,传感器很多。
请问N侠,对于你说的21步启动能回忆讲讲吗?还有就是我的问题“初始时间三台电机同时低速5赫兹启动,延时一段时间后,采用尾部跟随头部主变频的运转状况从动,即,通过头尾转矩的比值,计算偏移量,尾部变频的给定值为头部的频率值加减偏移量(而头部变频的给定值由上位指定),个人感觉这种粗略的平衡整定不怎么稳定,但对于直接PID控制也心里没底”,N侠能给些简介吗?感谢楼上的几位高手的指点。
呵呵,以前都是看N侠给大家讲解STL的缜密编程,收益很多哦