回复:谁做过S7200通过GPRS模块透传给手机发送中文短信?

并州将

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2013-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-04 12:28:10

4楼

1,把H7710模块与笔记本用串口线连接起来
2,用宏电的初始化工具DTUV1.0把短信编码改为USC2;//首先连上DTU模块,点击“打开串口”,接着点击“连接DTU”(必须是点击后再给DTU上电,否则连不上,显示连接超时)把短信编码改为USC2模式(中文发送模式,使用Unicode转换器把中文转为16禁止代码,然后在发送出去)
3,用宏电的DTU工具盒V2.0.4修改H7710的DTU身份识别码修改为装在卡里的卡号例如13812345678,DSC身份识别码修改为接收短信的手机号例如:15012345678,通信协议选择为SMS(短信方式),串口设置列表:9600 8 1 RS485半双工//此处注意:必须把流控制设置为RS485半双工,还有就是调试完毕后把控制台信息修改为0;
4,配置多通道必须使用DTU工具的串口工具把四个通道打开,否则在DTU工具盒里面找不到DSC选项。
5,使用DTU工具盒的串口工具修改配置,需要先按住空格键然后在给DTU上电,然后需要输入密码:1234,当DTU连接成功后可以在串口工具框里显示出来;
6,串口配置:我们只需要修改每个通道的通讯协议为SMS(短信模式),然后在把4个通道的DSC身份识别代码修改为接收短信的手机号,修改完成后重启DTU;
7,串口配置可以并在DTU与S7200的485通讯线上监测PLC发送和接受到的数据,首先必须把HEX显示复选框钩上,//这里特别注意,此串口工具里面显示的是Uicode码转换过来的16进制数据,并非PLC的ACSII码转换的数据,更不是PLC里寄存器里的实际数据,