展开查看
以下是引用He Xiao Hui在2014-02-28 16:52:02的发言 >楼主:现场碰到的问题,1LE0 的电机,本来是440V,三角形接法,CU250s-2的控制单元。但是现场实际是460V电压供电。调试出现了问题:按照三角形接法,调试,修改变频器进线电压,接线方式,电机参数,用Vf控制的时候,能够正常运行,空载约额定电流的一半,但是做矢量控制的时候,电机只能到300多rpm,就过电流故障。 后来将电机改为星形接法,调试,矢量能正常运行,空载电流也非常小。
疑问:1、为什么440V的电机在460V下就不能矢量?是本来就不可以 还是调试的时候要注意什么?
2、440V三角形接法直接改为星形接法,应该是760V了,再在460V下运行,会不会电机力矩不足?
第二条,三角改成星形接法,额定电压为760伏,对应原来的额定频率,电机额定电流为原来的0.577,功率相同,但如果运行在460V以下,频率需要对应,功率降低了,怎么会一样呢?