我厂PC、MCC电源开关使用的是西门子的3VT、3WT型。问题:MCC的进线开关、馈线开关均为3VT。因接地保护动作,多次造成PC段处MCC电源开关(3WT)跳闸,造成MCC失压。但MCC处的3VT开关无一跳闸"
MCC跳闸后,检查零序动作。 MCC电源电缆、电源开关、进线开关、母线、馈线动静触头、馈线开关本体、裤线电缆、馈线就地柜(单相负荷、照明负荷更换为4极漏电保护器)、排查无接地现象;送电后,测试MCC电源开关三相负荷电流平衡。一直未找到越级跳闸原因。
计划将MCC处的3VT开关换型为带接地保护的断路器,但不能改变断路器的固定方式。
询替代型号。