回复:变频电机各相电流不同

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-04 16:52:11

18楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-02-03 21:36:47的发言 >13楼:如果工艺不允许电机反转,需要脱开负载。 ,,,

变频器有一个参数是输出反向的,,MM4的是P1821,,别的变频器也有相应的反向参数,,都可以设定,,
再者,原来是正转,改线以后可以反转啊,,,办法总比困难多。。。。
所言极是
所以从维修的角度来讲,先易后难的原则还是对的,交换相序+调整参数正反转,连万用表都用不着了