发布于 2015-02-04 19:20:28
8楼
果然是操作员记录。
我也在这个地方遇到了必须延时的问题。
否则报警记录里面的条目是乱的。
说一下我的处理方法吧:
我是用二次操作的方式来规避了sleep的使用。
就是当操作员操作的时候,脚本先把上面的文字描述准备好。然后对话框提示是否确认操作。
然后当操作员操作确认的时候才写入报警。
以人的反应时间,无论如何也够了。
例程中就是这么做的,所有买到例程的用户基本都没提出异议。你想啊,这事情都重要到要记录下来了,谨慎点,来个二次确认绝对应当应分的呀!
只有一个,找到我说,他遇到的操作工想不要这个二次确认,为啥,懒呗!想省点力气。然后我告诉他,断然拒绝。呵呵
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995