回复:关于电机模块与电机的电压问题

elite_lee

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-01-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-04 21:51:24

28楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-02-04 19:28:43的发言 >26楼:嗯,24楼的信息,才引起我的兴趣呦。4极电机,额定转速的频率在300Hz,最高转速的频率是500Hz。真的很来劲呦。这,咋没让我碰上呢?嘿嘿

那这个就一定要用输入合适的电压等级了,因为这是非标的高速电机应用。你是采用V/F控制吗?还是采用伺服控制呢?反正矢量控制是不行的!

我们会经常遇到这样的应用。只不过电机都是380V电压等级的,也是4即电机,高速应用。
以下是引用elite_lee在2015-02-03 22:28:32的发言 >24楼:50hz速度才不到1500r...

引用24楼详细内容:

50hz速度才不到1500rpm,我的电机极对数=2,额定转速9000rpm,那额定频率得300+吧,这怎么办,我的速度要求可能还会达到是15000rpm呢,然道50hz后就我的MM就自动弱磁了。。。。,也不知道我说的真不正确,初来乍到,还请大家多多帮忙,谢谢啊!

以下是引用yming在2015-02-02 14:32:31的发言 >12楼:关于P0210供电电压...

引用12楼详细内容:

关于P0210供电电压这事儿要两说。
对于AC单轴传动,从进线整流、直流母线、逆变都是一体的,称为PM。它所使用的前端按功率相同的来说,使用高电压的,输出电流小,使用低电压的,输出电流大;两者使用完全不同的整流模块。所以,单轴的模块只能是按照电压等级和输出电流来选驱动功率。这样,过压、过流、失压的门限值也随之对应的电容耐压、整流管、IGBT确定。
对于共母线的多轴驱动,P0210只针对进线整流单元。在没有配置前,CU并不知道。一旦配置了哪种进线装置,该范围就跟着确定了。不能任意改动。
而逆变部分MM,只要其前端配得上直流母线,则输出部分只需要匹配电机就可以了(当然,电机耐压多少还是要考虑的)。如果不需要87Hz,就是将P1082设为50Hz,它输出不会超过50Hz,输出电压也不会超过220V。
如果确定电机的耐压不行,就配置输出电抗器+输出滤波器。

我的也是380V的,是我搞错了,不好意思。其他参数都没错,只有最大转速只会更高,不会低于15000rpm。就看现在的这个MM能不能行了,不行还得换。不过后面220V的可能也会用
评论