回复:s7-300与Labview通讯s7300的组态问题

nanali

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-05 10:00:10

6楼

还想问一下做过这方面通讯的大侠们,使用SIMANTIC NET需要组态PCstation,使用其他的OPC服务器也要组态PC station吗?要用组态的话,选用什么类型组态呢?因为看s7中组态的东西都是西门子公司的station
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。