问题原因找到了。
西门子PLC收到的数据高位和低位是反的,最后的校验码也是这样,从站发送的报文校验码高位和低位互换后,S7-200就可接收到了,但PLC 发送的指令,从站是可以正确接收的。
非常感谢芳季和凌飞翼两位工程师的共同分析。