这几天用几个1212和几个1214做一个控制系统,在连接组态王的时候,发现一个奇怪的情况,全部1212都可以用TCP方式连接组态王,但是全部1214都不能连接。1214是V4.0版本,经过N多次测试,发现解决的办法如下:
1、1214设备重新组态,硬件设备组态时,先选择3.0或者3.1版本的1214
2、下载一下硬件设备,报错后,再改变PLC设备为V4.0版本
3、再用组态王连接,就连接上PLC了。