回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

我说的不对

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游士

注册时间:2013-02-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-06 09:25:14

201楼

从现在情况来看,都运行好几年了,突然出此故障,而且维修过这么多次。能怀疑的可控硅你也换了,触发板也换了,电容你也换了,主回路还有什么东西能导致总烧预充电呢?你检测你的外围使用环境怎么检查的能详细解释一遍吗?制动电阻在什么位置?烧这么多次了线路有没有彻底检查一遍?很多人提到制动单元的问题,有没有条件测试过甩掉制动单元运行?或者有没条件把制动单元和制动电阻一起换了,或者和别的柜子的东西对调?对于电网谐波影响或者接地影响,如果装置坏之前系统没有发生过变化,不可能现在才出现谐波干扰大、接地不好,我觉得怀疑这方面可能会离真相越来越远,再说了,西门子的专家去的时候连个电网分析设备也没有吗?至少也弄个示波器看看接地什么的,毕竟这个还是有一部分可能影响到可控硅的触发回路。给我感觉,装置修回来你直接就装上使用,然后炸,然后继续修,继续装使用。你不在你外围环境上做出些改变我觉得很难去发现问题的关键。强烈建议你去想尽一切办法去排除制动单元制动电阻的影响。
自己看着办吧