回复:Simolink通信,变频器之间报文的对应关系

surge

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2009-02-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-06 09:47:16

3楼

你给出的参数中,P749是从1开始到4,也就是对应自己的通道是1-4,,不是0-3。
比如第一个,P749.1=0.0,是指自己的地址对应的是1号通道的KK7032,数据来自0号站点,0号通道。

拆分 ,你可以看160图中右下角的示例。

另外,还有个问题请教,P751内的K521:0号站从0通道的低字(也就是图160内的1)送出,1号站从0通道的
高字(也就是图160内的2)送出;同理,2号站从1通道的低字(也就是图160内的3)送出,3号站从1通道的高字(也就是图160内的4)送出;
接收方:
P749.1=0.0
P749.2=1.0
P749.3=2.1
P749.4=3.1
接收的数据0.0=>k521=>k7003;1.0=>k521=>k7006,2.1=>k521=>k7007,3.1=>k521=>k7010
而U086内是K7004,K7005,K7008,K7009相加,还是没理解,所以对应不起来?谢谢!
要做就做好
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。