回复:CPU224XP通过宏电DTUH7710怎么和三维力控通讯?

闫雪峰

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-06 11:49:40

2楼

1、利用XP224自带modbus RTU从站协议,设置好通讯参数包括确定要读取的起始寄存器地址,不懂查一下手册;
2、宏电DTUH7710与xp224 485接线,宏电配置按手册吧,我没用过;
3、力控先建立标准的modbus rtu驱动,按向导来,建立网桥(GPRS、CDMA),选择厂家 ,输入IP、端口号、手机号;
4、剩下就是在力控正常建点读写modbus寄存器了,注意与s7-200保持寄存器的映射关系;
5、注意事项就是 IP的问题了,有公网IP最好了,如果没有,如你是用内网动态IP,需要花生壳申请个免费域名和你内网IP绑定,在做下路由映射,这样GPRS能够找到你做测试用的电脑IP了,这方面资料很多 ,网上搜一下
通讯不上,主要还是力控和GPRS DTU模块参数问题,仔细检查下,祝你早日调试成功!