我认为你的过流设计的小了点,一般7-8倍。
第二对于高压电机带泵我们曾做过多次实验,1是先关闭出口阀门再开电机后再开出口阀门,这样启动电流要小一点,不容易过流。2是先开出口阀再启动电机,这时7倍过流都会跳闸。3后来我们一起开阀门和电机这时7倍电流是没有问题的。
第二种办法只能再增大至8倍左右,但对电机来说也很危险,所以取消。
第一种办法电机启动没问题但会带来新的情况,由于出口阀门后开电机先启动,泵抽的部分浆到阀处管道里也形成了阻力,由于泵和阀之间还有软链接,时常损坏软链接。而你现在的情况是2级电机,就更容易形成此种情况,由于阀关闭,抽的浆在泵和阀间已满,这时泵速更提不起来,就会出现你所描述的情况。
所以最后我们使用第三种办法,你可以使泵和阀一同启动,或者阀晚1-2秒钟,这就能避免电机过流了。当然这还要根据发的种类设定是否和泵一起开还是延时。(因为开关阀和调节阀不一样,这你可以试验调整)
以上是我们以前遇到此类情况时的一些试验的内容供参考。
还有一点就是2级的高压电机最好使用变频或软启控制。你的电机220Kw,为什么不使用400或者690V变频器?