以下是引用梦天空在2015-02-05 20:27:26的发言 >4楼:那个网线是 Drive-CliQ,那是用于变频器内部通讯的,基本上不会出现问题。按照你说的情况,是典型的profibus-dp通讯问题。典型的Dp受到干扰所致,这属于变频器外部的通讯问题,与Drive-CliQ通讯线无关。
解决办法:
1,紧固DP 接线,一般这种情况发生时,都是DP接线松动造成,这时故障会很频繁。
2,更换CU320,这也是常出现的一种故障,这不一定会有报警或者故障显示,但是CU上面的指示灯会异常,这种故障一般不会很频繁。有时一两天一次,断下电再送,可能一段时间又不出现,最好的办法就是更换CU。
3,动力线与通讯太近,造成的干扰。这种情况出现故障时和你所说的差不多,但只要把通讯线远离动力线再穿上钢管接地就能解决。
4,接地问题。这最符合你所说的情况,也是很容易被忽略的问题。你需要从头检查接地,最好都从新接一次。
若有故障显示就能好判断。你可以按照以上几部逐一做。
以下是引用”李白“在2015-02-04 14:46:45的发言 >:恩,对是 Drive-Cl...
以下是引用yming在2015-02-04 14:00:24的发言 >:电机是由网线连接控...
好的,谢谢 我按照你方法试试 你说的完全符合我们现场的情况