3个630KW的SLM模块并联使用,每个模块有独立的进线断路器,进线断路器合闸由SLM预充电完成输出信号通过继电器控制。预充电进线有一个刀融开关,处于合闸状态。在之前运行过程中出现上电后第三个模块经常扫不到,从新上24V后正常工作。据用户描述炸机当下情况如下:
送机组电源后,发现第二个模块指示灯为红色,根据以往经验可能是上电时通讯丢失,以往处理方法是关断24V直流电源再重新开启,指示灯即变绿色,此次也是在重新上电第二个模块的24V控制电源,正在等待指示灯变绿色时炸机。第二个模块三相都全部炸掉了,包括直流融芯,预充电进线刀融及模块内部预充电接触器完好。其他两个模块初步判断没事。

后查CU320里能看到一些故障代码,显示一些跟DRIVE-CLIC接口相关的几个代码,后出现母线过压30002。各位大侠,请问在主进线没合闸的情况下能照成这么大威力的炸机么?如果不能,那是什么原因导致出现母线过压的故障,直流母线上怎么会来这么高的电压?