630KW的SLM是二极管整流的,有单独的预充电回路,只是送24V电源是不可能炸机的,,而且你的预充电回路完好,,说明炸机炸的是主回路,,论坛前几天也是SLM炸机,他的是预充电没有运行,进线断路器可能没有分闸,直接给电容充电导致的炸机,,估计你的情况也差不多,,用户的描述不全面,,母线过压就是直流瞬时电压过高,很有可能是直接给母线充电了,你说的送机组电源是什么意思??