回复:SLM只送了24V控制电源时炸机

patton

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-06 21:35:26

3楼

呵呵,发这里了啊,我仔细说说吧
3个SLM并联使用,2号SLM炸机了,装置3个POWER BLOCK的6个IGBT全炸了,4个直流快熔全炸,而并联的另外2个SLM完全正常,没有任何问题。主回路的控制继电器接在X9 的3、4端子上,通过控制进线框架断路器的欠压保护接点控制进线断路器闭合/断开,预充电刀闸快熔正常,预充电接触器和预充电电阻正常。用户说只给了24V并没有给出启动命令,框架断路器也没有闭合(这个存疑,没有强电不会造成如此严重的炸机,而且预充电快熔完好,说明是主回路上电了)。r947之前报的故障从按顺序是F01800,F30002,F34885,F30885,但是由于上位机没有报警历史记录,无法得知其发生的时间以及是否与此次事故有关。
DRIVECLIQ的通讯故障疑似与ECM不好以及电缆与装置CIM前面的CU安装板干涉有关。成套时未拆除该安装板,DRIVECLIQ电缆与安装板有干涉,导致电缆受很大的侧向力,相邻装置有时丢站应该也与此有关(3个装置的DRIVECLIQ电缆是串接的,2号SLM是故障装置,而经常报故障的是1号SLM,串接次序是1-2-3--CU320)。现场电缆布置非常乱,完全不符合ECM,强电会对通讯造成很大的干扰。在拆除CU安装板并整理了DRIVECLIQ电缆后,暂时没有报丢站和通讯故障。
现在无法找出故障原因,是因为无法知道主回路是怎么上的电,这个是关键