回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-06 21:43:33

205楼

展开查看
以下是引用老兵在2015-02-06 08:22:27的发言 >199楼:6SE70也是这样。
这篇文档不错,《影响电解电容的因素》。看完以后,就知道为什么变频器怕高温、怕高压、怕谐波、怕频繁上电了。因为,这些是电解电容最怕的。

点击此处查看附件
以下是引用yming在2015-02-03 18:52:52的发言 >171楼:我不知道6SE70的规...

引用171楼详细内容:

我不知道6SE70的规定。但SINAMICS和MM4都不允许反复的合闸/分断主电源。
你就不该反复的上电下电。以后可以观察一下,一直上电(不断电)不启动状态下,能耗多少电?这不是直流装置,励磁总给着。

兵版,看过资料了。这分析文档对于所有类型的直流用电解电容都是一样的。
每个电解电容都有确定的卸荷出口设计(如刻痕、安全阀孔等),过热都会爆。一般来说,只要查看没有爆,电容器可能的问题只能是老化,容量降低。普通电解电容的平均寿命是5年(手册中有说明),过后容量逐渐地降低。其原因就是电解液逐渐干枯而失效,干枯的过程和环境温度高有很大关系(其实温度太低也不行)。电解电容的容量降低,通过观测直流回路,可以看得很清楚。
关于谐波,高次谐波下,电解电容呈电感特性,所以通常都会并联非电解电容的滤波电容旁路。所以,像可控硅的触发脉冲束(尤其是正桥臂侧)都会被滤波旁路,并不用担心。
另外,反复上/下电;指的是电解电容还没有放电完毕又再次合闸。几次它就会很烫了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。