首先楼上的工程师说的很详细了,流程是这样的。注意一下几点(以DTU7210为例)
主要说一下:
1:宏电DTU的设置,需要设置“RTU连接设置参数”中的波特率等数据进行设置9600,8,N,1(可按照S7-200从站的参数设置);“运行参数”—“DTU身份识别码”设为使用的SIM卡的手机号码;“通道参数”—“DSC的IP地址”改为:0.0.0.0,“DSC的域名1”改为花生壳注册的域名或公网IP等;“与DSC通讯方式1”改为“UDP+DDP”.端口号为:5002。
2:力控中的设置:I/O组态选择
modbus-RTU,“通讯方式”选择“网桥(GPRS,CDMA)”,“设备地址”设为1,按照PLC的从站地址设置,下一步“通讯方式”选择“UDP/IP”(与DTU设置对应),“终端编号”必须不同,可以按照顺序进行设置,“UDP端口号”为5002,“终端ID号”改为对应的手机号码。
3:力控中在“系统设置”—“初始启动程序”中“combridge”必须勾选