发布于 2015-02-07 12:38:45
2楼
我今天也遇到同样的问题,我的软件为TIA STEP7 V13 SP1
硬件是1215C 订货号6ES7 215-1AG40-0XB0 固件版本V4.0
直接安装硬件组态下载到PLC ,连接MCGS的触摸屏,MCGS有1200的驱动,
也是不能连接,如果我新建一个项目,首先选择1200 的V3.0固件,然后,在把硬件更改成V4.0 下载到 PLC
MCGS 就可以成功连接1200了
以上过程,MCGS没有做任何改动,所以可以确定不是屏幕的问题,
还有发型1200更改CPU硬件版本的问题,就是更改硬件版本后,原来的数据块,程序都被删除了
要是一个项目完成后,遇到要更换CPU问题,那不是很悲催