回复:水泵变频切换到工频空气开关为什么总跳???

lzm

  • 帖子

    1316
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2005-03-24 21:19:18

0楼

风机与泵类负载的启动电流是电机额定值的几到十几倍,所以当你在切换时务必保证是电机已可靠启动的切换。并试将空气开关的过载倍数放大。