展开查看
以下是引用kpchen123456在2015-02-05 22:33:17的发言 >楼主:我需要同时控制30电机,在同步速度模式下,客户还要求用12脉动整流。
想先试试看用西门子的SINAMICS S去配置(用SIZER软件),但好像配不出来。
想请教一下,SLM做12脉动正流时,需要用两个CU320进行控制,这两个CU能再带电机模块吗?
另外,电机模块要做同步速度,需要用到PLC或SIMOTION控制器发送速度报文吗?可以只用CU320就能实现吗?电机的工作转速是1200RPM。
我用SIZER做拓谱,配了一个D435-2 PN,六个CX32(四个有配置SLM),十个CU320,但始终配不起来。Drive-CliQ接口不够。D435-2需要跟有配置SLM的CX32做Drive-CliQ连接吗?
谢谢!!
1,作12脉冲整流时,可以两个CU320进行控制也可以一个CU控制,(一个CU可以带4个SLM做12脉动)。但是好像不能再带电机模块,因为整流和逆变模块的响应时间不同。
2,如果是两三台电机做同步,一个CU即可,可以不用PLC。你30电机,需要用到PLC或SIMOTION控制器发送速度报文
3,这一点我为用过,但是如果Drive-CliQ接口不够,可可以接一个Drive-CliQ模块,用于Drive-CliQ扩展,
D435-2应该不需要跟有配置SLM的CX32做Drive-CliQ连接