展开查看
以下是引用kdrjl在2015-02-07 20:47:50的发言 >5楼:6个IGBT都炸了,那是通电了,会不会是预充电旁路充电导致的?这个应该先检查当前的接线是否存在问题,而且按4楼版主提示,先调控制电路,主电路断,只把DC24V上电,都搞好了,检查好电路接线,再去合总闸,然后由电源模块控制主接触器。
正确的接线,一级一级的调试。
设备都运行两个多月了,合闸顺序都没出现问题。今天把炸掉的东西换好后,又正常运行了。但是在今天运行前发现炸掉的模块的进线空开报故障了,复位后正常。不太清楚是炸机时引起它故障还是它的故障导致误合闸引起炸机的。