回复:关于设备电动机的保护措施的讨论----去掉热继电器能行吗?

高山孤影

  • 帖子

    3526
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-08 09:19:23

2楼

断路器确实无法替代热继电器对电机的保护作用,保险丝也不能,我认为正规的做法是接触器+热继电器+电机,前级也可加断路器,只起开关作用。因为要加空开,必须要加大规格,因为要避开电机启动时的一部分过电流,对于电机缺相和长期过载,不能起到保护作用。例如,如果你的电机出现一定时间的闷车现象,对电机的使用寿命没有好处的,此时,由于断路器选择过大,又不会跳闸。
当然,现在也有专用于电机控制的断路器,要是用这种的话还可以,就是价格高点。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/