展开查看
以下是引用拖地小白在2015-02-07 22:39:44的发言 >9楼:空开意外合闸到是有这种可能,但是空开合闸有一定的声音,据用户描述当时他就在跟前,没有听见合闸的声音。就是在静待2号整流模块重上24V控制电后指示灯变绿就突然炸掉了。
已经无法还原当时的具体情况了,惟愿只是一个很多巧合凑在一起引起的意外!
以下是引用梦天空在2015-02-07 21:04:26的发言 >:很同意1楼的看法,没...
楼主,自己没有看到就要存在怀疑,,光送24是不可能的,,幸好只是炸掉了一个模块的IGBT并联的没有问题,,我觉得还是进线断路器意外合闸造成的,,,更换的IGBT是英飞凌的吗??可否提供一下型号,,或者模块板子的照片,,也好备点备件,,,