不是加附加频率。
是稍微修改一点基准频率。
通讯报文发送的是百分比,具体转换成给定值是由变频器的参数P2000确定的。
例如:P2000=50Hz=100%。如果你的辊径不是300mm。而是单边磨下1.5mm=直径297mm。减小了1%。
你只需要将P2000改成 50.5Hz 就可以啦。
对吧?