回复:SINAMICS S 配置问题

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-08 15:04:14

5楼

展开查看
以下是引用kpchen123456在2015-02-06 14:20:22的发言 >2楼:但系统手册写说必须由两CU控制,SIZER也不让我用一个CU控制两个SLM整流单元。

请问是如何实现一个CU控制4个并联的CU?

谢谢您的回覆
非调节型电源模块的 6 脉冲式并联
在 6 脉冲并联中,输入侧最多可以有四个非调节型电源模块,这些模块由同一个双绕组变
压器供电,并由同一个控制单元控制。
由于非调节型电源模块不具有电流均衡控制,必须采取以下措施,确保电流的均匀分布:
● 进线电抗器和非调节型电源模块配套。
● 变压器和并联的非调节型电源模块之间的电缆应保持对称,即相同的电缆类型、横截
面、长度。
● 在并联中,单个非调节型电源模块的额定电流的下降比例(降容)为 7.5 %。



非调节型电源模块的 12 脉冲式并联
在 12 脉冲式并联中,输入侧最多可以有四个非调节型电源模块,这些模块由同一个三绕
组变压器供电,此时偶数个(两个或四个)的非调节型电源模块必须均匀地分布到两个二
次绕组上。
注意::::::::
和基本型电源模块不同的是,由于输入电压相位偏移 30 °,两个子系统的非
调节型电源模块必须由两个控制单元控制。
Thank you for the support.