以下是引用梦天空在2015-02-07 20:51:50的发言 >4楼:1,作12脉冲整流时,可以两个CU320进行控制也可以一个CU控制,(一个CU可以带4个SLM做12脉动)。但是好像不能再带电机模块,因为整流和逆变模块的响应时间不同。
2,如果是两三台电机做同步,一个CU即可,可以不用PLC。你30电机,需要用到PLC或SIMOTION控制器发送速度报文
3,这一点我为用过,但是如果Drive-CliQ接口不够,可可以接一个Drive-CliQ模块,用于Drive-CliQ扩展,
D435-2应该不需要跟有配置SLM的CX32做Drive-CliQ连接
以下是引用kpchen123456在2015-02-05 22:33:17的发言 >:我需要同时控制30电...
一个CU可以带4个SLM做12脉动 这是不对的,,BLM是可以的。。
基本型电源模块的 6 脉冲式并联
在 6 脉冲并联中,输入侧最多可以有四个基本型电源模块,这些模块由同一个双绕组变压
器供电,并由同一个控制单元控制。
基本型电源模块的 12 脉冲式并联
在 12 脉冲式并联中,输入侧最多可以有四个基本型电源模块,这些模块由同一个三绕组
变压器供电,此时偶数个(两个或四个)的基本型电源模块必须均匀地分布到两个二次绕
组上。 虽然输入电压相位偏移 30 °,基本型电源模块仍由同一个控制单元控制。
此外还可采用冗余方案,即每个控制单元控制两个 BLM。