回复:BLM外围预充电电阻如何计算

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-09 08:23:55

25楼

展开查看
以下是引用梦天空在2015-02-07 20:19:36的发言 >24楼:那还要看变压器,如果同一个变压器一个CU带两个SLM没问题,但是如果是两个变压器或者是三绕组变压器(一星接一角接,相位差30度),这种情况同一个cu是不是不行。
请两位看一下你们各自的CU控制的变压器情况。
以下是引用北雪雪纷飞在2015-02-07 11:11:55的发言 >23楼:一个CU带两个SL...

引用23楼详细内容:

一个CU带两个SLM,,

以下是引用梦天空在2015-02-07 10:44:39的发言 >22楼:你的并联运行是一个...

引用22楼详细内容:

你的并联运行是一个CU还是两个,两个CU并联运行时肯定没有问题。一个CU 带两个SLM 我倒没试过。

以下是引用北雪雪纷飞在2015-02-06 19:05:30的发言 >21楼:不是吧,,我们并...

引用21楼详细内容:

不是吧,,我们并联的都在运行啊 ,拆掉一个怎么检测他的电压电流等。。

现在只是做出厂测试,主进线是用的一个临时380V,就是一个变压器,当时弄这个问题弄了3天,实在没办法,就找公司的德国老外搞,搞了一天也没进展,最后老外给德国那边的西门子联系的,就摘掉一个。可是我在送整流时报F06100和F06310,我现在怀疑是不是摘掉一个VSM造成的这个故障。