展开查看
以下是引用怪怪虎在2015-02-09 08:23:55的发言 >25楼:现在只是做出厂测试,主进线是用的一个临时380V,就是一个变压器,当时弄这个问题弄了3天,实在没办法,就找公司的德国老外搞,搞了一天也没进展,最后老外给德国那边的西门子联系的,就摘掉一个。可是我在送整流时报F06100和F06310,我现在怀疑是不是摘掉一个VSM造成的这个故障。
以下是引用梦天空在2015-02-07 20:19:36的发言 >:那还要看变压器,如...
以下是引用北雪雪纷飞在2015-02-07 11:11:55的发言 >:一个CU带两个SL...
以下是引用梦天空在2015-02-07 10:44:39的发言 >:你的并联运行是一...
以下是引用北雪雪纷飞在2015-02-06 19:05:30的发言 >:不是吧,,我们并...
SLM需要检测电压,你摘掉了一个VSM,这个整流当然会报电源故障。