展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2015-02-08 15:26:51的发言 >6楼:一个CU可以带4个SLM做12脉动 这是不对的,,BLM是可以的。。
基本型电源模块的 6 脉冲式并联
在 6 脉冲并联中,输入侧最多可以有四个基本型电源模块,这些模块由同一个双绕组变压
器供电,并由同一个控制单元控制。
基本型电源模块的 12 脉冲式并联
在 12 脉冲式并联中,输入侧最多可以有四个基本型电源模块,这些模块由同一个三绕组
变压器供电,此时偶数个(两个或四个)的基本型电源模块必须均匀地分布到两个二次绕
组上。 虽然输入电压相位偏移 30 °,基本型电源模块仍由同一个控制单元控制。
此外还可采用冗余方案,即每个控制单元控制两个 BLM。
以下是引用梦天空在2015-02-07 20:51:50的发言 >:1,作12脉冲整流时,...
以下是引用kpchen123456在2015-02-05 22:33:17的发言 >:我需要同时控制30电...
最多四个并联的SLM整流单元可连接到三绕阻变压器,12脉动运行,由2个外部控制器CU320控制(脉冲独立,30度差且同步),四个SLM完全相同,无主从之分.一个CU320负责2个SLM, 2个CU320做SLAVE-SLAVE通讯控制
这是注意:输入侧电缆尽量对称包括粗细, 长度, 4%的输入电抗器必须选则,用于解耦,并联的电流降容系数为7.5%,变压器对称,阻抗大于4%等。
但是如果DISABLE 回馈功能,则可使用1个CU320带四个SLM.