s7-200SMART 断电后再上电为什么计数值会加1

已锁定

双子

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2010-10-15

普通 普通 如何晋级?

s7-200SMART 断电后再上电为什么计数值会加1

2268

12

2015-02-09 12:06:31

是这样的,我将VW5800设为掉电保持,触发加1指令的条件V820.4并没有为1,计数值就会加1。只是在上电的时候会这样,之后就正常了。请教各位大侠这时为什么,我该怎么处理。谢谢!
程序如下
段落1 I9.0检测信号,检测到信号后,锁住2分钟,就是2分钟之内只记一次信号
LDN I9.0
EU
O V820.4
AN T104
= V820.4
TON T110, 1200
段落2 I9.0有信号后,执行一次加1指令
LD V820.4
EU
INCW VW5800