过年对于我们有着特殊的情感,总想忙了一年,好好休息下,过个好年,可往
往事与愿违。
那年春节值班,正在大家开心聊天时,刺耳的电话响了。现场一台变频总是报
故障,已经报了N久,每次都是重新插拔I/O板后恢复正常,备件刚到位,要求进
行更换。来到现场,变频已安装好,原来施耐德的更换为MM440,参数要自己设置
了。准备去看电机参数,现场一位老兄说已经准备好。参数设好,试机方向反
了。大过年的不好让人调相序,把正传改为反转,试机OK,收工。刚回到值班室
电话响,说电机声音不对,声音很大。把现场准备的电机参数一看,电机转速
1400,突然想起现场不是8级电机吗?电话询问下,原来参数是想当然来的。到现
场修改完电机参数,试机OK,刚准备走,说上位机无转速显示,马上要生产。
其实没转速显示可以生产,但经过电机声音异常后,生产单位要求必须弄好,明
显不相信了。唉,悲催,把参数理了一遍没问题,就是转速模拟输出为0。没办法
,再次试机,一看频率为负值,突然想起什么,查看参数没错啊。现场已经催
的急,只能求下百度大哥,MM440反转模拟量没输出一搜,得P775=1(老版本
书上没这个参数),修改后,试机OK,恢复生产。
想想,过年大家都有点厌恶工作,更换变频时相序弄错,输电机参数时转
速错,到最后转速设置时忘了反转。过年如果必须值班,还是要:来之,安之啊!
最后,祝福大家羊年大吉,万事如意,心想事成。