回复:S7-200 带参数子程序调试问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-02-09 22:38:58

8楼

“先赋值,再使用”是对的。
赋值情况只有两种。
你这个输出必须使用in/out参数传递。因为触点出现在线圈之前,所以是in参数。因为存在线圈,所以也是out参数。
使用带参数子程序,很多情况都要保留当前值给后面的扫描使用。这些值都独立保留的。L区是不负责保存的。
自锁电路中,上一个扫描的线圈状态就是要作为下一次自锁的需要,所以要独立保留。