展开查看
以下是引用芳季在2015-02-10 08:16:23的发言 >2楼:程序从下网上看。
INC执行过,8204一定接通过。
TON不可能接通。
8024触点绝对不会接通。除非断电保持了。
那么只有剩下I了。
楼主可否另加网络用I9.0直接驱动另一个inc?马上说明问题。
我试过将段落2 改为如下
LDN i0.9
EU
INCW VW5800
问题还是会上电加1
我今天试了下空程序,只写这两句,就不会出现这问题了。