回复:S120伺服驱动程序MDI设定值与实际电机转速关系

si_fans

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2006-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-10 11:37:39

16楼

展开查看
以下是引用鎏芙在2015-01-13 22:28:24的发言 >4楼


A:负载轴旋转一圈编码器所产生的脉冲数(LU)。
B:伺服电机旋转一圈,编码器产生的脉冲数(LU),脉冲×倍频=2048×2048=4194304。
C:电机轴与负载轴的减速比。例如:1:10,表示负载轴旋转1 圈,伺服电机旋转10 圈。
D:负载轴旋转一圈时设置的单位(LU),比如:您的机械旋转一圈移动10mm,机械单位设置10000。每个单位所表示的精度=10mm÷10000=0.001mm。

速度设定值(1000LU/min)对应转速为:
速度设定值为1000,如果负载轴旋转一圈需要10000LU,减速比为1∶1,那么对应转速为1000×1000LU/min=1000×1000÷10000rpm=100rpm。
四楼的朋友你好,讲述非常精彩。
但我觉得最后举例计算的表述,有点问题:
"
速度设定值(1000LU/min)对应转速为:
速度设定值为1000,如果负载轴旋转一圈需要10000LU,减速比为1∶1,那么对应转速为1000×1000LU/min=1000×1000÷10000rpm=100rpm。
"
按照你的思路,我觉得例子中给出的' 速度设定值(1000LU/min) '的原意是不是' 速度设定值(1000mm/min) '?

请确认,谢谢。
生命不息,奋斗不止!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。