回复:两个S7300之间用PROFINET连接,通讯块该用什么块啊?

西门小刀

  • 帖子

    54
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2011-04-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-10 14:21:10

4楼

如果用S7连接可以用
(1) USEND/URCV, BSEND/BRCV, PUT, GET,
(14) USEND_E/URCV_E, PUT_E, GET_E
如果用open communcation (OC)可以用
(3) TSEND/TRCV, TUSEND/TURCV
如果用PNIO (在Profinet IO 控制器 和profinet IO 设备之间)可用
(2) Load/transfer commands, DPRD_DAT, DPWR_DAT
————————————————————————————————————
不知道是否对楼主有帮助。
每一天,进步一点!