MM440没有IR补偿,叫滑差补偿。参数是P1335;

P1310-P1316都是有关加速提升的参数,这是当速度变化时,刻意认为的给一定的提升电压,以维持加速转矩的补偿能力;

关于纺织应用,我也注意到了,他都是一些简单的转矩控制,这也许就是纺织专业需要的一些工艺要求吧。我们做过纺织工业的传动控制。所以仅是这样理解。其实现在的矢量控制和直接转矩控制已经都很普及了。在纺织专业,需要转矩控制的场合,直接用矢量控制也是很方便的,成本也不会高多少。