展开查看
以下是引用kdrjl在2015-02-10 20:41:12的发言 >3楼:是特殊应用吗?如果是,最好找一个西门子的技术支持一起来搞,自己搞就只有摸着石头过河了。你好像是3个电机模块要驱动3台电机?而实际组态却是两台电机,其中一台电机是双驱动模块并联?是这样吗?